Hallo,
vielen Dank für deine Antwort Guga! Es lag einfach tatsächlich daran den richtigen Port und den richtigen Ort zu seiner Beschreibung zu finden.
-> Man muss in den HMI-Server Settings unter "ADS" eine Runtime hinzufügen und diese mit der jeweiligen IP und NetID versorgen. Wichtig ist wie von dir schon richtig vermutet, dort dann auch den
Port des Tasks anzugeben, welcher das C++ Modul ausführt. Den von dir unter #1 beschriebenen Haken unter "Create Symbol" im TMC-Editor setzten, egal ob I/O Symbol / Parameter usw....
Lädt man nun die Config und startet den Run-Mode, sind die ADS-Variablen alle sichtbar und können in die HMI eingebunden werden =)
Danke für die Hilfe,
Matti
vielen Dank für deine Antwort Guga! Es lag einfach tatsächlich daran den richtigen Port und den richtigen Ort zu seiner Beschreibung zu finden.
-> Man muss in den HMI-Server Settings unter "ADS" eine Runtime hinzufügen und diese mit der jeweiligen IP und NetID versorgen. Wichtig ist wie von dir schon richtig vermutet, dort dann auch den
Port des Tasks anzugeben, welcher das C++ Modul ausführt. Den von dir unter #1 beschriebenen Haken unter "Create Symbol" im TMC-Editor setzten, egal ob I/O Symbol / Parameter usw....
Lädt man nun die Config und startet den Run-Mode, sind die ADS-Variablen alle sichtbar und können in die HMI eingebunden werden =)
Danke für die Hilfe,
Matti