Hi
Moin Karl,
zum einen ist mir schon klar das das Thema Thermoelektrik nicht
"unter ferner liefen" abgetan werden kann....desweiteren habe ich dem Kollegen auch nicht geraten ein "normales" Kabel zu nehmen......dennoch kann ich deine Aussage in den von dir genannten Link's nicht wieder finden - im Gegenteil, im Datenblatt "TT8000.pdf" (
http://www.tematec.de/data/TT8000.pdf) findet sich eine Leitung für "Typ J"
MIT Abschirmung.
Vorab, nim es NICHT persönlich

.
Wir können hier diskutieren.
Die Auführungen der jeweiligen Ausgleichsleitungen sind je nach Umgebungssutuation zu wählen.
PVC --> Normalumgebung.
Silicon, Telfon, Glasseide --> höhere Temperaturen bei der Kabelführung/Verlegungswege.
Stahldraht --> mechanischer Schutz.
(Die "Abschirmung" ist ein mechanischer Schutz.

)
Wobei es, wenn das Budget es her gibt, man natürlich eine "Abschirmung" nehmen kann.
Grundsätzlich:
Die Thermoelemente sind alle sehr "niederohmig".
Widerstandswert je nach länge und Querschnitt sehr klein ( 15 meter kleiner als 10 Ohm)
P.S:
Ich verwende seit 25 Jahren Thermoelemente
Bin jedoch NICHT zu alt, um was neues zu lernen.
Hast du eine anders lautende Information hierzu, sende mir bitte Infos zu.
P.P.S.:
Ich setze auch vornehmlich Kabel mit Stahlmantel ein. (Kann ja NICHT schaden)
Bei Kopplungen/Verfälschungen der Signale setze ich zusätzlich auf Distanz zu den Stromführenden Leitern, Stahlpanzerrohre die "großflächig" geerdet und durchverbunden werden.
Gruß Karl