LoRaWAN Sensor verbinden mit ADF-Web Gateway mit OPC UA

es_pe_es

Level-2
Beiträge
34
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute!
Ich versuche gerade wie im Titel beschrieben einen LoRaWAN Sensor mit einem GW zu verbinden.
Sensor Milesight EM300-TH-868M
Gateway: ADF web HD67F38-B2-868MHz

Hat hier jemand Erfahrung damit? Ich denke ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem Sensor zustande. Der OPC Server scheint zu reden.

1681903939399.png

Danke!
 
Hallo,
bist du da weiter gekommen?
Ich versuche auch einen LoRaWan Sensor in ein ADF Gateway einzubinden.
Habe lediglich eine BacNet Variante.... ich bekomme aber nicht mal den Sensor im Gateway auf Joined.
 
Randnotz:
Nachdem unser italienisch Sprechender Kollege mit dem ADF Support in Italien eine mehrstündige Onlinesitzung mit Fernzugriff hatte, haben wir tatsächlich einen Thermokon LoRaWan Fühler in das Gateway bekommen.

Aber
Es war ein riesen Akt... die haben extra an der Firmware etwas umgestellt und wir hätten die Temperatur nur als IntegerValue im BacNet bekommen.
Diese Treibe Geschichte müsste für jedes neue Fühlerfrabrikat gemacht werden(so dies Aussage von ADF).
Zudem war das ganze mehr Trial&Error .... so nach dem Motto... och, da ändert sich was ...

Unterm Strich ist der "günstige" Preis nicht günstig genug wenn man den JugendForscht Aufwand berücksichtigt.
Sind also auch umgestiegen und haben nun eines was Plug&Play funktioniert.
 
Zurück
Oben