MDX90A-0025-5E3-4-T01 mit AMS107i als SSI-Geber

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.199
Reaktionspunkte
1.867
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe den AMS107i(Leuze) als SSI-Geber an den MDX90 angeschlossen und auch parametriert. Der Geber ist in Werkseinstellung, beim Umrichter habe ich den entsprechenden Geber aus dem Katalog ausgewählt.

Das Problem ist, das im Umrichter ein Wert von 0mm für diesen Geber angezeigt wird. Am Geber wird 1,45m auf dem Display angezeigt. Weder am Geber noch am FU wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Am FU hat eine DL50i (von SICK) tadellos funktioniert ( mit Werkseinstellung des Gebers) . Vor der Parametrierung des AMS habe ich den FU auf Werkeinstellung zurückgesetzt.

Müssen am AMS irgendwelche Parameter eingestellt werden ?
 
Ist diese Anlage bereits gelaufen?
Grundsätzlich muss dem Umrichter einmal gesagt werden wo er steht. D.h. auf dem Geber kann ruhig 1,45m stehen aber der Umrichter steht z.B. auf 0 oder auf 10000.
Steht unter Punkt 6.2.4 bei Zustand dass der Geber Referenziert ist?
Wenn nicht, würde ich als Referenziertyp "Absolutposition des Gebers" wählen und dann einmalig referenzieren.
Z.b. über den Handbetrieb.
 
So. Der Geber ist jetzt referenziert. Das Ergebnis (Istposition = 0) hat sich nicht verändert.

Mittlerweile habe ich auch in der Doku der Schnittstellenkarte die erforderlichen Parameter rausbekommen. Auch die passen mit dem Geber überein.

Und wie gesagt .. mit einem anderen Geber klappt es tadellos.
 
Problem gelöst.

Mein MDX90 hatte die Firmwareversion 10.11 Obwohl man den AMS107i dort auswählen konnte funktionierte das Gerät nicht.

Nach Update auf 11.0 ist alles so wie es sein soll 🧑‍🎄
 
Zurück
Oben