Hallo zusammen,
ich habe folgendes Anliegen:
Ich möchte einen pH-Wert (gemessen mit einer Standard pH Elektrode) als Analogsignal in einer S7-1200 verarbeiten.
Da ich die Kalibrierung der Sonde über mein SPS Programm erledigen will, brauche ich lediglich einen Messumformer,
welcher mit das mV-Signal der Sonde (ca. -400 bis + 400 mV) in ein Strom (4-20mA) oder in eine Spannung (0-10V) umwandelt.
Keine Anzeige oder Schrauben/Tasten zur Kalibrierung.
Die Steilheit usw. berechne ich mir im SPS Programm anhand der Kalibrierflüssigkeiten
Mein Gedanke war es, z.B. einen MINI MCR-2-U-UI - Trennverstärker 2902019 von Phoenix einzusetzen,
welcher -500mV bis +500 mV in ein Analogsignal umwandeln kann. Dort bekomme ich jedoch keine brauchbaren Signale raus.
Zum Vergleich zu einem Messumformer für pH Messungen (z.B. von IMO AG) ist der Eingangswiderstand auch 100k Ohm zu > 10^12 Ohm
Daher meine Frage, ist die Umwandlung des mV Signals in ein analoges Signal mit solchen Standard Messumformer möglich, oder sind dafür diese gesonderten Messumformer nötig. Davon habe ich leider keine zur Hutschienenmontage und ohne Einstell-/Kalibriermöglichkeiten gefunden.
Vielen Dank vorab.
Gruß Marian
ich habe folgendes Anliegen:
Ich möchte einen pH-Wert (gemessen mit einer Standard pH Elektrode) als Analogsignal in einer S7-1200 verarbeiten.
Da ich die Kalibrierung der Sonde über mein SPS Programm erledigen will, brauche ich lediglich einen Messumformer,
welcher mit das mV-Signal der Sonde (ca. -400 bis + 400 mV) in ein Strom (4-20mA) oder in eine Spannung (0-10V) umwandelt.
Keine Anzeige oder Schrauben/Tasten zur Kalibrierung.
Die Steilheit usw. berechne ich mir im SPS Programm anhand der Kalibrierflüssigkeiten
Mein Gedanke war es, z.B. einen MINI MCR-2-U-UI - Trennverstärker 2902019 von Phoenix einzusetzen,
welcher -500mV bis +500 mV in ein Analogsignal umwandeln kann. Dort bekomme ich jedoch keine brauchbaren Signale raus.
Zum Vergleich zu einem Messumformer für pH Messungen (z.B. von IMO AG) ist der Eingangswiderstand auch 100k Ohm zu > 10^12 Ohm
Daher meine Frage, ist die Umwandlung des mV Signals in ein analoges Signal mit solchen Standard Messumformer möglich, oder sind dafür diese gesonderten Messumformer nötig. Davon habe ich leider keine zur Hutschienenmontage und ohne Einstell-/Kalibriermöglichkeiten gefunden.
Vielen Dank vorab.
Gruß Marian