nu muss ich auch mal...
Jeder mir bekannte MSS wie 3RV, GV2, PKZ... hat eine Phasenausfallüberwachung.
Daher lösen diese auch bei 2 phasigem Betrieb früher aus als bei 3-phasigem da ja der Pasenausfall...
Da steht z.B. bei meinem Lieblingshersteller Phasenausfall-Empfindlichkeit entspricht IEC 60947-4-1
Es gibt natürlich Geräte ohne diese Überwachung. Die heißen dann auch 3RV..., GV2... oder PKZ... und sind auf den hinteren Seiten der Kataloge zu finden.