PID Regler

Loderan

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich möchte die Beheizung eines Tanks mittels des PID Controllers im e!Cockpit realisieren. Die Flüssigkeit im Tank sollte 60°C haben.
Das Material, welches dort aufgefüllt wird, kommt mit 45°C aus einem anderen Vorratstank. Der Regler sollte somit auf Störeinflüsse gut reagieren.
Hat da jemand einen Tip, wie man beim einstellen des Reglers vorgeht?
 
Wenn Du die Strecke nicht kennst, wirst Du um eine Sprungantwort nicht herum kommen. Dazu kannst Du die Trendaufzeichnung gut verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hmm wie klm schon schreibt die sprungantwort ist die lösung ....

zuerst nimmst du dir den p - anteil vor (i und d auf 0)
beobachte das regelverhalten ... (trendaufzeichnung)

im bild siehst du ein beispiel für den p-anteil

anschließend i anteil aktivieren und einstellen ...
und zum schluss den d anteil ....



IMG_20210825_125722.jpg
 
Du könntest auch die selbstlernenden Regler aus der WagoAppControls verwenden, aber wenn Du mit Reglern an sich Probleme hast, würde ich davon abraten. Aber die machen intern genau das, was Du manuell machen sollst, also eine Sprungantwort. Wie man aus der Sprungantwort die Parameter ableitet, dazu gibt es im Netzt recht gute und viele Anleitungen. In einem Forum wirst Du aber wahrscheinlich nicht mehr bekommen, als @Frohnius schon zusammengefasst hat.
 
über regler könnte man bücher schreiben :) deshalb es gibt auch viele ....
^^ es lohnt sich, das hier mal grundsätzlich zu lesen ...
regler sind reine mathematik ...
wenn man verstanden hat, was p, i, und d anteile rechnerisch machen, ist es recht einfach ungünstige parameter zu identifizieren.

grob und nur ungenau erklärt:
der p anteil ist die differenz zwischen soll und istwert multipliziert mit dem proportionalwert - ein entscheidender wert wie stark der regler aussteuert
der i anteil "zählt langsam hoch/runter" um soll-ist abweichung auszugleichen - entscheidend um auszuregeln (oft reicht für temperatursteuerungen ein PI-regler)
der d anteil "guckt in die zukunft" und steuert "dagegen", verhindert über/untersteuern ...

deshalb jeden parameter nacheinander einzeln einstellen bis man zufrieden ist !!
 