TIA "PLC_1" ist möglicherweise kein vertrauenswürdiges Gerät.

el11even

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
1
Hallo zusammen,
ich arbeite an einem Projekt in TIA V18 mit einem Unified Comfort Panel und einer CPU 1513-1 PN.
Ich habe noch nicht einmal mit dem Projekt angefangen, sondern lediglich die Hardwaregeräte in das Projekt eingefügt.
Um zu testen, wollte ich online gehen und die Simulation starten, aber ich erhalte ständig die unten abgebildete Fehlermeldung.
Selbst wenn ich auf die Schaltfläche "Verbindung herstellen" klicke, wird das Problem nicht gelöst.
Es erscheint die Warnung: "Verbindung mit PLC_1, über Adresse IP= 192.168.19.1, fehlgeschlagen".

Meine CPU-Adresse: 192.168.19.1
Meine HMI-Adresse: 192.168.19.2

Ich nutze die TIA Portal-Anwendung über VMware, kann jedoch auf keine Weise online mit der PLC verbinden.

Gibt es jemanden, der mir bei diesem Problem helfen könnte?

1736850277339.png
 
Klingt nach einem Netzwerk-Thema. Wie ist die Schnittstelle der VM eingestellt? Auto-Bridged? NAT?
Die besten Erfahrungen habe ich mit:
Im Virtual Network Editor einen virtuellen Switch auswählen und diese fix auf die Ethernet-Schnittstelle des Hosts setzen. Kein Auto-Bridging.
In den Einstellungen der VM eine Netzwerkschnittstelle mit Verbindung zu diesem virtuellen Switch anlegen.
IP-Adresse der Ethernetschnittstelle des Hosts in das richtige Band setzen, IP-Adresse der VM in das richtige Band setzen (müssen unterschiedliche sein).
Dann sollte das eigentlich gut funktionieren, wenn sonst keine anderen IP-Adresskonflikte im Netzwerk sind.

Dass die Zertifikatswarnung des TIA-Portals beim Verbindungsaufbau zur PLC kommt, ist an sich schon mal ein gutes Zeichen, weil das TIA-Portal dann die PLC zumindest schon mal erreichen kann.
 