Problem mit CP342-5 und Wago I/O 750-323

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da hat dir Wago Käse erzählt,
wenn du die Kiste noch nicht mal so siehst,
dann hast du entweder ein Problem mit der Busverkabelung, oder eine deiner Komponenten ist defekt ...

P.S. Evtl. noch mal mit "PG/PC ist einziger Master am Bus" suchen lassen ...

Mfg
Manuel
 
Also, mit dem Kabel zwischen PG und CP finde ich beide Adressen. Wenn ich das Kabel zwischen PG und Wago anklemme finde ich nur das PG selbst. "PG/PC ist einziger Master am Bus" habe ich angehakt, sonst kommt ein Fehler ala "Kein aktives MPI/Profibus Netz gefunden".

Ich gehe stark von einem defekt am Wago Modul aus.


Gruß
André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andre,

Der code 8180 zeigt ein Problem in der Projektierung der Baugruppe an.

Du benutzt hier die ADR. 256 (100 h). Bitte versuch es mal mit einer ADR. < 256.. z.B. 100 dez 64 h.


mfg.
S-Core
 
Hallo S-Core,

vielen Dank für den Tipp. Wenn ich die Adresse nur am FC-Aufruf ändere geht mir die CPU sofort mit einem Peripherie-Lesefehler in den Stopp. In der Hardware-Konfig habe ich keine Möglichkeit gefunden die Adressen der CP342-5 zu ändern. Die beiden Felder mit 256 sind ausgegraut.


Gruß
André
 
Hallo Andre,

die GSD sollte zu der Firmware passen. Der Firmwarestand ist in der kleinen, vielstelligen Zahl auf der Front des Buskopplers integriert. Aktuelle Koppler haben den Firmwarestand 14, glaube ich. Welche Zahlenfolge steht denn auf deinem Koppler?


Gruß, Onkel
 
Hallo,

es ist schon so, dass die GSD-Datei zur Firmware des Kopplers passen muss. Hierbei gilt:

Alte GSD-Dateien können in der Regel auch Koppler neuerer Firmware parametrieren,
Neuere GSD-Dateien können in der Regel ältere Koppler NICHT parametrieren.

Da Dein Koppler die Firmware 10 hat, benötigts Du auch die GSD-Dateien für Firmware 10. Das ist aber hier kein Problem, da die GSD-Datei für Deinen Koppler für alle Firmwarestände des 750-323 gültig ist.

Um Dein Problem lösen zu können, benötigen wir zunächst den Zustand aller LEDs (nicht nur Farbe, sondern auch die Blinksequenzen). Am einfachsten wird es sein, wenn Du uns anrufst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um Dein Problem lösen zu können, benötigen wir zunächst den Zustand aller LEDs (nicht nur Farbe, sondern auch die Blinksequenzen). Am einfachsten wird es sein, wenn Du uns anrufst.

Ich hatte bereits mit Herrn Kasten von WAGO telefoniert. Lt. ihm handelt es sich um einen Defekt am Modul, da sich dieses nicht mit dem Profibus synchronisieren kann (Geschwindigkeit). Am Modul blinken keine LEDs. Es leuchtet permanent RUN (grün) und BF (rot).


Gruß
André
 
Hallo zusammen,

ich habe nun eine neue 750-323 zum Testen (mit dem gleichen Firmwarestand) und siehe da, es klappt auf Anhieb. Ohne Programm-/Hardwareänderung und änderung an der Buskverkabelung.

Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Ich hab schon langsam angefangen an mir selbst zu zweifeln ;-)


Gruß
André
 