In TIA/1512SP steht für die Konsistenz 'Einheit', in Klassik/315-2PN/DP steht 'total length'.
Ich hatte letzte Woche genau diesen Problem.
Wenn man eine neue Projekt mit Profibus in TIA anlegt, dann ist die Normaleinstellung 'auf Einheit', aber in Klassik ist die Normaleinstellung 'auf Gesamtlänge' (oder war es umgekehrt ?). Daher ensteht das Problem. Die Meldung in Klassik 'Ist-Typ: Nicht vorhanden' ist auch irreführend.
 
Ich hätte gedacht, der Teilnehmer wird wenigstens erkannt.
Er wird doch erkannt, unter der projektierten Profibus-Adresse und mit seiner PROFIBUS-Ident-Nummer "Herstellerkennung". (siehe dein Bild in #20)
Die Diagnose sagt dazu: "DP-Slave noch nicht für den Datenaustausch bereit" weil "Unterschiedliche Konfigurationsdaten". Zur Konfiguration, die übereinstimmen muss, gehört auch die Einstellung der Länge der Konsistenz.

Ich habe testweise einen Aufbau mit einer CPU 315-2 PN/DP versucht, aber hier auch das selbst Verhalten. Kein Verbindungsaufbau.

Das spuckt die Diagnose aus:

Anhang anzeigen 85016
 