haustinern haben wir ein "kleines" Projekt, bei dem ich mir gerne eine externe Meinung zur Umsetzung einholen wollte.
Wir haben eine bestehende Ringleitung, welche mit Wasser gefüllt ist. Versorgt werden durch diese Ringleitung 20 Tanks (Jeder Tank hat einen eigenen Durchflussmesser). Wenn ein Tank Wasser benötigt, öffnet sich ein Ventil und Wasser wird aus der Ringleitung in den jeweiligen Tank gefördert.
Bislang war es so, dass für die Ringleitung 2 Pumpen vorgesehen waren, die den Druck in der Leitung auf X bar gehalten haben.
Die Pumpen waren als "Stand-Alone" verbaut mit einem Druckmesser eingebunden.
Nun soll es so sein, dass die Pumpen mit in die SPS integriert werden sollen. Die Pumpen dürfen nie über 28 Kubikmeter fördern, da wir sonst bislang das Problem hatten, dass die Durchflussmesser nicht ordentlich zählen.
Dazu haben ich alle Durchflussmesser der Tanks auf den Baustein "MAX" gelegt, sodass ich dann den MAX Wert als Rückgabewert für meine Regelung nehme.
Wenn es keine Abnahme gibt, sollen die Pumpen mit einer niedrigen Festfrequenz laufen.
Nun kommt meine eigentliche Frage:
Wenn man die Pumpen regeln möchte, ist es "sinniger" mit dem "CONT_C" oder mit dem "PID_Compact" zu arbeiten?
Bislang habe ich noch nicht mit PID Reglern gearbeitet und wollte nachhören, welchen Regler man am sinnigsten nutzt, wenn es um die Regelung von Durchflüssen von Wasser geht.
Erstellt wird das Ganz in TIA V17
CPU: 1513-1PN
Schon Mal vielen lieben Dank für eure Anmerkungen
Grüße aus Luxembourg
haustinern haben wir ein "kleines" Projekt, bei dem ich mir gerne eine externe Meinung zur Umsetzung einholen wollte.
Wir haben eine bestehende Ringleitung, welche mit Wasser gefüllt ist. Versorgt werden durch diese Ringleitung 20 Tanks (Jeder Tank hat einen eigenen Durchflussmesser). Wenn ein Tank Wasser benötigt, öffnet sich ein Ventil und Wasser wird aus der Ringleitung in den jeweiligen Tank gefördert.
Bislang war es so, dass für die Ringleitung 2 Pumpen vorgesehen waren, die den Druck in der Leitung auf X bar gehalten haben.
Die Pumpen waren als "Stand-Alone" verbaut mit einem Druckmesser eingebunden.
Nun soll es so sein, dass die Pumpen mit in die SPS integriert werden sollen. Die Pumpen dürfen nie über 28 Kubikmeter fördern, da wir sonst bislang das Problem hatten, dass die Durchflussmesser nicht ordentlich zählen.
Dazu haben ich alle Durchflussmesser der Tanks auf den Baustein "MAX" gelegt, sodass ich dann den MAX Wert als Rückgabewert für meine Regelung nehme.
Wenn es keine Abnahme gibt, sollen die Pumpen mit einer niedrigen Festfrequenz laufen.
Nun kommt meine eigentliche Frage:
Wenn man die Pumpen regeln möchte, ist es "sinniger" mit dem "CONT_C" oder mit dem "PID_Compact" zu arbeiten?
Bislang habe ich noch nicht mit PID Reglern gearbeitet und wollte nachhören, welchen Regler man am sinnigsten nutzt, wenn es um die Regelung von Durchflüssen von Wasser geht.
Erstellt wird das Ganz in TIA V17
CPU: 1513-1PN
Schon Mal vielen lieben Dank für eure Anmerkungen