TIA S7-1500 http-basierte Schnittstellen mit https am Horizont

Semo

Level-2
Beiträge
125
Reaktionspunkte
50
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

wir erhalten in letzter Zeit immer mehr Anfragen mit Kunden-Schnittstellen, welche informationen per http-post/get austauschen.
Die Informationen werden mal als html/XML oder json (teils REST) ausgetauscht.

Bei größeren Projekten haben wir dies immer auf einem Rechner als Gateway realisiert, da dieser sowieso vorhanden war. (Eigene SW oder RT)
Nun kommen aber immer mehr kleinere Projekte Richtung kleine S7-1500sp oder gar S7-1200 daher.

Die Schnittstellen auf der SPS direkt umzusetzen ist erstmal kein Problem, solange es wirklich nur HTTP ist.
In einem Projekt hat sich nun ergeben, dass eigentlich HTTPS gemeint war.

Dies wurde nun erst einmal geblockt, bzw. wird geklärt, da wir glücklicherweise noch nicht in der Realisierung angekommen sind.

So weit so gut.
Mir stellt sich nun jedoch die Frage, was eigentlich passiert wenn in diesen kleinen Projekten der Kunde seine Seite auf HTTPS umstellt.
Aus IT-Sicht kann des ja sowohl ein nötiger Schritt sein und vom Aufwand zu überschauen.

Auf der S7 sehe ich auf Anhieb aber keine Möglichkeit, mal eben SSL Verschlüsselung zu integrieren, solange dies nicht mit Bordmitteln ermöglicht wird.
Außerdem sehe ich hier eine unötige Diskusion auf uns zu kommen, da der Unterschied zwischen HTTP/HTTPS für die meisten sicher nicht gewaltig erscheint.
Übersehe ich hier eventuell etwas?

Falls nicht, wie geht ihr damit um?


Gruß Semo
 
Siemens stellt die Funktion für https über tls bereit, in dieser Bibliothek:

Die Bibliothek auch für CPs gilt, könnte hier sogar unabhängig der Steuerung gearbeitet werden.

Habt ihr schon mal die Wirtschaftlichkeit überprüft, euch ein Edge Device mit den Schaltkasten zu hängen. Zb ein Iot2050 der dann den https Kram erledigt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens stellt die Funktion für https über tls bereit, in dieser Bibliothek:

Die Bibliothek auch für CPs gilt, könnte hier sogar unabhängig der Steuerung gearbeitet werden.

Habt ihr schon mal die Wirtschaftlichkeit überprüft, euch ein Edge Device mit den Schaltkasten zu hängen. Zb ein Iot2050 der dann den https Kram erledigt?
Das https in der LCOM habe ich glatt übersehen. :unsure:Dann kann ich mir ja theoretisch nen Test-Server aufsetzen um das zu testen.

Thema Wirtschaftlichkeit ist so eine Sache. Wenn wir nen IPC/Server/VM dabei haben bräuchten wir es halt nicht. Und grade wenn in einem Projekt jeder Cent umgedreht wird, müsste man rechtfertigen, wozu jetzt der Rechner da ist. Imho würde das ab und an auch beim Kunden schwierig werden. (IT/OT/IPSec)
Ist bei uns halt auch bei so gut wie jedem Projekt anders. (Vertrieb vs. Kundenvorgaben vs. Konstruktion) :geek:
 
Wenn es mit der Bib geht, wäre es ja natürlich top!

Ansonsten wäre wohl die Idee sich mal mit edge devices zu beschäftigen auch eine Option, natürlich muss sich da wieder jemand reinfuchsen bis die Person sich gut genug auskennt, könnte aber helfen den unterschiedlichen Projektanforderungen flexible Lösungen anbieten zu können ohne das sich das Hauptgerüst ändert. Muss ja kein edge device von Siemens unbedingt sein.
 
Hallo Zusammen,

Das doch aus meiner Sicht gar nicht so einfache Händling mit den Zertifikaten ist in diesem Siemens FAQ recht gut beschrieben. https://cache.industry.siemens.com/...3879_Telegram_PushNotification_DOC_V10_de.pdf

Wichtig ist unbedingt die aktuellste CPU Firmware installieren ( auch wenn es das eigene Tia nicht kann) ich habe es bei unter 2.9 leider noch nicht geschafft auf einer 1500er eine Verbindung zu bekommen.
Was es noch zu erzählen gibt der Verbindungsaufbau dauert bei allen unter 1518 ungefähr 300ms was je nach Anwendung doch recht lang sein kann.

Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Was es noch zu erzählen gibt der Verbindungsaufbau dauert bei allen unter 1518 ungefähr 300ms was je nach Anwendung doch recht lang sein kann.
...
300ms? Uff, das wäre tatsächlich nen KO Punkt bei den meisten Entscheidungsstellen.
Hab ab nächster Woche mal ne kleine 1500sp+CP da.
Werde das Testen und berichten.
 
Hallo Semo,

Je nachdem wie lange der Time Out auf der Gegenseite kannst du die Verbindung aufbauen und dann offen halten. Aber ohne Telegramme läufst du meist nach 10sec in einen Time Out.

Gruß Tia
 
Wenn es mit der Bib geht, wäre es ja natürlich top!

Ansonsten wäre wohl die Idee sich mal mit edge devices zu beschäftigen auch eine Option, natürlich muss sich da wieder jemand reinfuchsen bis die Person sich gut genug auskennt, könnte aber helfen den unterschiedlichen Projektanforderungen flexible Lösungen anbieten zu können ohne das sich das Hauptgerüst ändert. Muss ja kein edge device von Siemens unbedingt sein.

Ich würde hier auch IoT-Gateways den Vorzug geben.
REST, JSON, MQTT macht auf einer S7 nicht wirklich Spaß.
Da sind dann IoT-Gateways mit Node RED die deutlich bessere Wahl.
Da kannst du die Daten holen und dann per S7-Protokoll oder OPC UA mit der S7 austauschen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Semo,

Je nachdem wie lange der Time Out auf der Gegenseite kannst du die Verbindung aufbauen und dann offen halten. Aber ohne Telegramme läufst du meist nach 10sec in einen Time Out.

Gruß Tia
Das geht in einigen Fällen evtl. aber die Leute gelesene Spec mit Rest hatte sogar ne Anforderung die Verbindung nicht offen zu lassen.

Ich verstehe allerdings auch nicht, wo die Verzögerung herkommen soll.
Es sei denn, der erfolgreiche Aufbau wird zu spät erkannt. Warum das auf dem CPUs unterschiedlich lange dauern soll weil mir nicht einfallen. Die Verbindung ist ja nach wie vor TCP und das funktioniert nach meinen Erfahrungen nur auf der 1507S schneller als auf allen anderen, wenn man den die Interne 'virtuelle' Schnittstelle mit dem IPC nutzt.

Einen Unterschied selbst zwischen 1511 und 1518 habe ich bisher noch nie feststellen können.
Bin mal gespannt was da passiert.
 