TIA S7-1500 Speicherkarte

Aula

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüß euch,

Ich muss eine bestehende Anlage umbauen.
Als Steuerung ist eine Siemens 1500 CPU eingebaut ( SIE.6ES7511-1FK02-0AB0 ) mit einer ET200SP.
Dort sind unter anderem auch FDIs und FDOs verschalten.

Das alte Programm steht mir nicht zur Verfügung.
Für den Umbau will ich jedoch schon vorab mein Projekt testen.
Darum würde ich gerne in meinem Zeitfenster das neues Programm in die Anlage spielen.
Anschließend soll die Produktion wieder mit dem alten Programm weiterfahren.

Mir ist jedoch unklar was alles auf der MC Karte gespeichert ist (Aktualwerte der DBs, F-Programm..?).
Ist es dazu möglich die MC-Karte aus der Anlage zu nehmen, eine neue zu integrieren und anschließend wieder rückzutauschen?

Welche Probleme fange ich mir damit ein?
Was ist hierbei zu beachten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die ziemlich identische Frage gabs doch grad schonmal:

 
Es hört sich für mich so an, dass es wichtig ist das die Anlage danach sofort wieder ohne Probleme läuft.
In dem Fall würde ich die original SPS oder die Speicherkarte nicht anfassen.
Eine passende SPS mit Speicherkarte zur Anlage mitnehmen und für den Test verwenden.
Trotzdem gibt es noch genügend Fallstricke, speziell wenn man das Originalprojekt nicht hat und sich Teile davon wahrscheinlich auch nicht zurücklesen lassen. Wenn die F-IOs nach deinem Test von der Original-SPS (oder Speicherkarte) nicht mehr akzeptiert werden wüsste ich nicht wie man die Situation dann ohne das Originalprojekt noch retten kann.
 
Zurück