TIA S7-300 - CPX Terminal (FESTO) MIT PROFIBUS

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Zufällig" wird da sehr wahrscheinlich nichts passieren.
Wenn du in dein QW256 einen Wert reinschreibst, sollte immer das gleiche passieren, wenn du den gleichen Wert nimmst. Wenn das nicht der Fall ist, steckt da ein Fehler drin.

Möchtest du erklärt bekommen, wie du ein Bit in QW256 setzen möchtest?
 
Die Ausgänge sind a256.0 - A257.7. Was man testen muss beginnen die Ventile mit low oder High byte. aber Aw256 macht ja keinen Sinn wenn in der Hardwarekonfig Aw0 deklariert iwwo
Die Ausgänge sind a256.0 - A257.7. Was man testen muss beginnen die Ventile mit low oder High byte. aber Aw256 macht ja keinen Sinn wenn in der Hardwarekonfig Aw0 deklariert ist.
Wo nimmst du das AW her ich nehme PQB256 und kann damit die Ventile schalten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann zeig uns doch bitte deine aktuelle Hardware-Konfiguration im TIA Portal. Du hast in Beitrag #31 ein Foto geteilt, auf dem zu sehen ist, dass die Ausgangsbaugruppe den Adressbereich 0..1 belegt.
Wenn du sagst, dass du mit AW256 etwas bewegen kannst, dann wird hier jetzt vermutlich 256..257 stehen.
 
Das würde mich auch sehr interessieren was es am Ende war.
Habe die CPX wieder vor mir liegen , mit folgenden Modulen , kriege dazu halt nur keine Verbindung . Die cpv Ventilinsel funktioniert einwandfrei
 

Anhänge

  • 17258796415332599982465666266039.jpg
    17258796415332599982465666266039.jpg
    2,2 MB · Aufrufe: 26
  • 17258796562104332544815947350416.jpg
    17258796562104332544815947350416.jpg
    2,5 MB · Aufrufe: 25
  • 17258796681632144302914324136528.jpg
    17258796681632144302914324136528.jpg
    3,4 MB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider sind sie Bezeichnungen unscharf. Wenn du keine Verbindung bekommst wie willst du sicher sein dass die Insel funktioniert.
Entweder hast du die falsche Ventilanschaltung ausgewählt oder das Verbindungskabel hat was. Es gibt unzählige davon. Am besten du nimmst Kontakt mit Festo auf die sagen dir dann welche Baugruppe du verwenden musst.
 
Leider sind sie Bezeichnungen unscharf. Wenn du keine Verbindung bekommst wie willst du sicher sein dass die Insel funktioniert.
Entweder hast du die falsche Ventilanschaltung ausgewählt oder das Verbindungskabel hat was. Es gibt unzählige davon. Am besten du nimmst Kontakt mit Festo auf die sagen dir dann welche Baugruppe du verwenden musst.
Man muss auf die Bilder drauf klicken dann werden die scharf . Und die Bus Leitung ist OK da diese an einer cpv funktioniert, ob ich die richtigen Module in tia genommen habe weiß ich nicht , daher Frage ich ja hier nach welche ich nehmen müsste .
 
Gebe ich die Nummer der VTSA-FB im Support Portal ein, erhalte ich alles was ich für diese Baugruppe benötige.
Es gibt dort sogar eine Hilfe welche dir erklärt für was die einzelnen Bezeichnung stehen und wie du danach suchen kannst.

Aber diese Arbeit mache ich dir nicht.
 
Zurück
Oben