s7 zähler programmieren

M

martinbross

Guest
hallo - ich habe ein problem - ich möchte einen Aufwärtszähler (Step 7) programmieren, welcher nicht bei 999 endet sonder weiter zählt. kennt jemand eine einfache lösung ?
 
Wenn ein Wort überläuft, zähl doch gleich ein DWORD hoch. Wenn das überläuft, mußt du wirklich den Überlauf auswerten.
 
Zähler

Hallo Zottel,
Wenn das überläuft, mußt du wirklich den Überlauf auswerten
und dann halt im nächsten DWORD weiterzählen u.s.w. Meine Enkel haben mir fest versprochen, beim x. Überlauf im Jahre 2022 nachzuschauen, ob das wirklich funtioniert hat. :wink: :wink: :wink:
Gruss
Question_mark
 
re Zähler

hallo an alle, ich habe ein ähnliches Problem und muß bis 999999 hochzählen und dann wieder mit 0 anfangen, kann mir jemand ein einfaches Beispiel programmieren ? wäre sehr dankbar für eine Lösung

gruß Tom
 
U E 0.0 <- Impuls
FP M 10.0
SPBN M001
L MD 100 <- ein DD Wort (MD oder DD)
L 1
+D
T MD 100
L L#999999
<D
SPB M001
L 0
T MD 100
M001:NOP 0
 
Zurück
Oben