Hatte ich bereits probiert. Leider reicht es immer noch nicht aus.

Wenn ich wie gesagt den Eingang von "Hand" beschalte ( ca 5 HZ) zählt er.
Über den Impulsgeber leider nicht, aber der Servicetechniker an der Hotline hatte mir auch gesagt das der Puls zu gering ist.
das Ding bestimmt die Pulsbreite aufgrund seiner maximal Möglichen Frequenz und die Liegt bei 11,7 kHz. Leider kann man auch die Pulsbreite nicht verändern.

Bei 11,7 kHz ergibt sich eine Periodendauer von 0,000085 Sekunden.
Wenn davon nun die Highphase tatsächlich nur 12% beträgt haben wir ein Pulssignal das 0,00001 Sekunden anliegt falls ich mich da nicht verrechnet habe :D
 
Also werde ich jetzt ein TM Count Modul
6ES7550-1AA00-0AB0
Bestellen und damit dann hoffentlich ein leichteres Leben haben. Aber mein Ursprungsproblem wurde definitiv gelöst.

PS: Das ist doch das richtige Modul oder ?
Ja, das kannst Du nehmen. Es ist allerhöchstwahrscheinlich auch schnell genug.

Könntest Du trotzdem noch meine Fragen beantworten wie Dein "Massmol"-Gerät genau heißt und ob/wo es davon ein Handbuch gibt?

Alternativ: Verschiedene Hersteller bieten genau für Dein Problem Impulsverlängerungs- und Impulsteiler-Geräte an (wie z.B. Phoenix, Weidmüller, Murr, Rinck, Sabo, ATR, MP, ...) Die sind meistens erheblich preiswerter als das TM Count Modul.