Für S7-1200 gibts nur 4DMU-Karten, denke ich.Gibts da bessere Baugruppen für 1200er Aufbauten? Hab ich also das falsche bestellt?
Alchemistisch ist hier nur, dass im Siemenshandbuch der eine Strich zur 24-Masse-Stromversorgung fehlt... (Praktikanten halt)Klingt alchemistisch..
Ja, heisst ja auch nur bei Siemens 2DMU 4DMU, woanders heisst das passiv/aktiv oder noch was anderes.und danach als wenn man sich das immer je nach Sensortyp neu verwursten muss![]()
Faustregel:
- wenn der Sensor irgendwie ne separate Spannungsversorgung hat, dann ist das 4DMU, wenn der Sensor nur 2 Drähte hat, also irgendwie über die 4...20mA versorgt wird, ist das 2DMU.
- wenn das Sensorsignal 0...20mA wäre, kanns nicht 2DMU sein.
- manchmal (sehr selten) hat der Sensor ne separate Versorgung und es ist trotzdem 2DMU
Problematisch sind eher die AI-Karten, da ist der Anschluss immer anders... und mit dem +/- Bezeichnungen nicht immer eindeutig. Ich hab für Siemens immer alle Handbücher auf Baustelle dabei. Da hilft nur Lesen.