TIA SM 1231 AI4 - Überlauf ohne Verbraucher

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibts da bessere Baugruppen für 1200er Aufbauten? Hab ich also das falsche bestellt?
Für S7-1200 gibts nur 4DMU-Karten, denke ich.
Klingt alchemistisch..
Alchemistisch ist hier nur, dass im Siemenshandbuch der eine Strich zur 24-Masse-Stromversorgung fehlt... (Praktikanten halt)
und danach als wenn man sich das immer je nach Sensortyp neu verwursten muss :D
Ja, heisst ja auch nur bei Siemens 2DMU 4DMU, woanders heisst das passiv/aktiv oder noch was anderes.
Faustregel:
- wenn der Sensor irgendwie ne separate Spannungsversorgung hat, dann ist das 4DMU, wenn der Sensor nur 2 Drähte hat, also irgendwie über die 4...20mA versorgt wird, ist das 2DMU.
- wenn das Sensorsignal 0...20mA wäre, kanns nicht 2DMU sein.
- manchmal (sehr selten) hat der Sensor ne separate Versorgung und es ist trotzdem 2DMU

Problematisch sind eher die AI-Karten, da ist der Anschluss immer anders... und mit dem +/- Bezeichnungen nicht immer eindeutig. Ich hab für Siemens immer alle Handbücher auf Baustelle dabei. Da hilft nur Lesen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Idealfall vor dem einschalten ;)
Ja, wäre besser...besonders wenn man einfach nachrüstet und verdrahtet wie gewohnt:
1736955750957.png

Kann beim ersten Einschalten echt zu Fragezeichen führen, warum das auch immer so gelöst wurde werde ich womöglich nie verstehen. Wohl irgendwie Geld sparen oder so.
 