Suche dringend Ersatz-CPU für Zentralanlage (ABC-IT X_CPU-2 m57)

amelo87

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,


uns ist leider gestern eine CPU an einer unserer Zentralanlagen ausgefallen (defekter Kondensator). Vermutlich ist die CPU irreparabel, wir haben sie aber vorsorglich zu Eichler eingeschickt.


Da wir dringend Ersatz benötigen, wollte ich hier im Forum nachfragen:


  • Hat jemand eventuell noch eine funktionsfähige CPU (Hersteller: ABC-IT Typ: X-CPU-2 m57) auf Lager oder abzugeben?
  • Oder kennt jemand Firmen/Ansprechpartner, die solche CPUs aktuell noch vertreiben?

Wir sind für jeden Hinweis sehr dankbar!


Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
 
Mit dem Hersteller habe ich natürlich schon Kontakt aufgenommen. Die Stellen keine Hardware mehr her und haben auch nichts mehr auf Lager.
Das ist eine penible Situation.
Wenn es nicht klappt mit die Reperatur, dann musst du nach eine Alternativ suchen.
Ich denke, am besten den alten S5 System komplett austauschen.
Das kann so gemacht werden, dass die E/A für eine neue System ausgetauscht werden, s.B. ET200MP, und per PN-IM gesteuert werden.
Die CPU kann dann in 2 Schritten aktualisiert werden. Erste Schritt wäre eine S7-300 oder S7-400 CPU und mit das Programm von die X-CPU-2. Zweite Schritt wäre eine Migration von die CPU nach ein S7-1500.
Nur als Beispiel, ich habe eine mittelgrosse S5 Anlage mit 2000 E/A nach ET200MP ausgetauscht. 3 Elektriker haben in 3-4 Tage die Umverdrahtung gemacht. Danach 1 Woche Testproduktion.

Wenn den kompletten Tausch von CPU und E/A nicht akseptabel ist, dann kannst du eventuell das bestehende S5 Rack (oder Racks) als DP Slave(s) betreiben. Dazu brauchst du STEP7, ein MC Prommer, und pro Rack ein IM308-C:
Wie betreiben Sie eine S5 (mit IM 308-C) als DP-Slave am PROFIBUS-DP, wenn als DP-Master eine S7-300/400 eingesetzt wird?
Als DP Master CPU ein passender S7-300 oder S7-400 CPU
Wenn das X-CPU-2 m57 Programm mit STEP7 erstellt wurde, dann wäre es relativ einfach dies in das neue S7-300/400 Programm zu übertragen.
Ich wurde in diesen Fall nicht TIA oder eine S7-1500 überlegen.
 
N.B.
Bin nicht sicher, aber vielleicht kann ein IM308-C in Stelle von die S5 CPU mehrere S5 Racks steuern wenn diese von die S5 CPU gesteuert wurde.
Vielleicht hat jemand Erfahrung.
 