-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,
ich denke mein Problem ist nicht wirklich schwierig, aber ich habe gerade eine Denkblockade.
Bin beim Aufbau einer automatischen Gartenbewässerung mit insgesamt 10 Magnetventilen. An einer zentralen Stelle sind 10 Taster, welche die jeweiligen Ventile ansteuern sollen. Die Taster haben einen LED-Ring zur Betriebsanzeige.
SPS ist eine Wago 750-889, falls überhaupt relevant.
Ich brauche drei Funktionen:
1. Bewässerung automatisch für festgelegte Zeit, z.B. 30 min (im Beispiel unten 5s)
2. Bewässerung manuell (Ventil ist dauerhaft geöffnet und schließt automatisch nach 6h, falls vergessen manuell zu schließen (im Beispiel unten 20s))
3. Ventil schließen (Beenden beider Funktionen 1 und 2)
Ich habe mittels Baustein "Fb_KurzLang" aus der Bibliothek "Gebauede_allgemein" die Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck und habe so die Funktionen 1 und 2 realisiert. Nun fehlt mir noch eine dritte Funktion zum Beenden der Funktionen und Zurücksetzen der Restzeit des TOF-Bausteins der Funktion 1.
Habt ihr da eine passende Idee?
Anbei mal die derzeitige Umsetzung in CFC. Die Bausteine "Zeit" sind für eine separate Zeitschaltung (komplett automatisch ohne Taster) und der Ausgang "Vent_Anz" für den Leuchtring des Tasters um je nach Anzeige (Dauerlicht oder Blinksignal) zu sehen welche Funktion aktiv ist.
Danke!
MfG
Felix
ich denke mein Problem ist nicht wirklich schwierig, aber ich habe gerade eine Denkblockade.
Bin beim Aufbau einer automatischen Gartenbewässerung mit insgesamt 10 Magnetventilen. An einer zentralen Stelle sind 10 Taster, welche die jeweiligen Ventile ansteuern sollen. Die Taster haben einen LED-Ring zur Betriebsanzeige.
SPS ist eine Wago 750-889, falls überhaupt relevant.
Ich brauche drei Funktionen:
1. Bewässerung automatisch für festgelegte Zeit, z.B. 30 min (im Beispiel unten 5s)
2. Bewässerung manuell (Ventil ist dauerhaft geöffnet und schließt automatisch nach 6h, falls vergessen manuell zu schließen (im Beispiel unten 20s))
3. Ventil schließen (Beenden beider Funktionen 1 und 2)
Ich habe mittels Baustein "Fb_KurzLang" aus der Bibliothek "Gebauede_allgemein" die Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck und habe so die Funktionen 1 und 2 realisiert. Nun fehlt mir noch eine dritte Funktion zum Beenden der Funktionen und Zurücksetzen der Restzeit des TOF-Bausteins der Funktion 1.
Habt ihr da eine passende Idee?
Anbei mal die derzeitige Umsetzung in CFC. Die Bausteine "Zeit" sind für eine separate Zeitschaltung (komplett automatisch ohne Taster) und der Ausgang "Vent_Anz" für den Leuchtring des Tasters um je nach Anzeige (Dauerlicht oder Blinksignal) zu sehen welche Funktion aktiv ist.
Danke!
MfG
Felix