DennisBerger
Level-2
- Beiträge
- 474
- Reaktionspunkte
- 63
-> Hier kostenlos registrieren
TIA S7-1500 Analogeingangskarte Kanäle (gelöst)
Hi und gutes neues noch...
kurze Frage:
bei der S7-300 stand im handbuch der Analogeingangskarten:
Im Gerätehandbuch zur Analogeingabemodul AI 8xU/I HF(6ES7531-7NF00-0AB0) finde ich dazu keinen Hinweis mehr..
Bin ich dann richtig mit der Annahme, dass ich die nicht benutzten Kanäle einfach nicht kurzschliessen muss und alles okay ist dann?
ach ja:
In TiA Portal bei der Hardwarekonfiguration sollte man diese unbenutzten Kanäle weiterhin dann auch deaktivieren wie man es bei der S7-300 getan hat?
wie macht ihr das bzw weiss jemand eine Antwort dazu?
danke euch
EDIT: Supportantwort von Siemens siehe Beitrag #5
Hi und gutes neues noch...
kurze Frage:
bei der S7-300 stand im handbuch der Analogeingangskarten:
Nichtbeschaltete Kanäle der SM 331;müssen Sie kurzschließen und
sollten sie mit MANA verbinden. So erreichen Sie für die Analogeingabebaugruppe
eine optimale Störfestigkeit.
Im Gerätehandbuch zur Analogeingabemodul AI 8xU/I HF(6ES7531-7NF00-0AB0) finde ich dazu keinen Hinweis mehr..
Bin ich dann richtig mit der Annahme, dass ich die nicht benutzten Kanäle einfach nicht kurzschliessen muss und alles okay ist dann?
ach ja:
In TiA Portal bei der Hardwarekonfiguration sollte man diese unbenutzten Kanäle weiterhin dann auch deaktivieren wie man es bei der S7-300 getan hat?
wie macht ihr das bzw weiss jemand eine Antwort dazu?
danke euch
EDIT: Supportantwort von Siemens siehe Beitrag #5
Zuletzt bearbeitet: