Zum Überlastschutz:
Das ist ein Vielfaches des Stromes zb 1,05..1,45 fache ja nach Charakteristik und Nennstrom
des Sicherungsorgan, der in 60 Minuten zum auslösen des Organs führt.
Zum Kurzschlußschutz:
Das ist die Schnellauslösung des Sicherungsorgans und entspricht je nach Charakteristik
zb 2..14 fache des Nennstrom, wo das Organ in 1/10 Sekunden Bereich auslöst.
Das ist ein Vielfaches des Stromes zb 1,05..1,45 fache ja nach Charakteristik und Nennstrom
des Sicherungsorgan, der in 60 Minuten zum auslösen des Organs führt.
Zum Kurzschlußschutz:
Das ist die Schnellauslösung des Sicherungsorgans und entspricht je nach Charakteristik
zb 2..14 fache des Nennstrom, wo das Organ in 1/10 Sekunden Bereich auslöst.