Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Neuling in der SPS- Programmierung, wir haben den Auftrag bekommen eine PCU NEXT mit unserer CPU zu verbinden, wir haben die GSD Datei Runter geladen und in unsere Geräte &Netze hinzugefügt beim hochladen haben wir leider Verbindungsfehler und können keine Verbindung mit dem Gerät aufbauen.
Wir haben es mit Zusatzbausteinen TRCV_C und TSEND_C da konnte leider keine Verbindung hergestellt werden.
 
welche PCU Next genau?
Wenn ihr dafür ne GSDML habt dann müsste das ja PROFINET IO sein, da wird das mit den T Bausteinen nix werden.
Was ist mit hochladen gemaint?
Was für Verbindungsfehler?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PCU NEXT 128 mit einem TC12.
Das ganze läuft über Profinet IO, haben Sie da eine andere Lösung?
Die GSDML wurde von der Firma vorgegeben zum Installieren und die mussten wir den Katalog hinzufügen das war mit hochgeladen gemeint.
Es gibt allgemein keine Verbindung zu der PCU.
 
ist die PCU konfiguriert und die GSDML im Projekt ebenfalls passend dazu?
Wo wird den versucht ne verbindung aufzubauen?
Die PCU j´hat ja ein eigenes Engineering tool , das wird nicht im step7 gemacht.
 
Die Verbindungsprobleme wurden alle gelöst und konnten in die PCU erfolgreich hochladen werden.
Mit welchen Datenbausteine von TIA18 kann ich die Werte von der PCU NEXT 128 über Profinet auslesen?
 
Es ist zu ergänzen das das Projekt nicht über die bestehende Software laufen soll, es soll direkt von einer SPS ausgelesen werden. Deswegen die frage nach Sende und Empfänger Bausteinen die damit kompatible sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist zu ergänzen das das Projekt nicht über die bestehende Software laufen soll, es soll direkt von einer SPS ausgelesen werden. Deswegen die frage nach Sende und Empfänger Bausteinen die damit kompatible sind.
Hier ist das Handbuch zum Profinet Protokoll
 