Servus,

die Fehlermeldung sagt meiner Meinung nach aus das du eine .lib eingebunden hast die nicht zur Hardware passt.
Ggf. gibt es diese .Lib in verschiedenen Versionen.

Grüße
Sagas
 
...umpf..
ich habe mal kurz in Dein Programm geschaut....

Du hast ein PFC200 laufen, verwendest nicht die passenden/ aktuelle Libs für den PFC200,
z.B.: Fb750_493_Master3Phase_IPC ist für IPC,
die aktuelle HVAC.lib ist 03, hier ist 01
In dem Ordner InHomeAmp4 liegt die Ethernet_01.lib, hast aber bereits ModbusEthernet04 drin.

...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du solltest nur die Lib in ein seperates Verzeichnis kopieren, die du zusätzlich für dein Projekt brauchst. Die Systemlibs sucht sich Codesys aus dem Ordner der zur Steuerung passt. Bei dir also PFC200. Bei den zusätzlichen Libs prüfen ob sie für den PFC 200 geeignet sind.

Allgemein
Du Adressierst absolut.
Konfig_1.jpg

Das hat den Nachteil das deine Konfig an den physikalischen Aufbau des Knotens gebunden ist. Ändert sich dieser passt deine gesamte Adressierung nicht mehr.

Besser wäre symbolisch zu Adressieren.
Konfig_2.jpg

Holger
 