Hallo zusammen 👋
Habe mal ne Frage đŸ™‹đŸ»â€â™‚ïž
Kann ich bei einer s7-300 auch einen Webserver hinbekommen Àhnlich wie bei einer s7-1200?
Oder bei einer Logo?
Und wenn ja was brauche ich dafĂŒr?
Lg Heiko
Und danke im Voraus
 
315-2 DP hat keine Ethernet-Schnittstelle und deshalb auch keinen Webserver.
Ist in Deiner SPS vielleicht ein Ethernet-CP CP343-1? Genau welche Bestellnummer? 6GK7 343-1.......?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo 👋
Erst einmal möchte ich mich fĂŒr eure Hilfe bedanken 😊😊
So hier nun die Fotos!
Ich hoffe es hilft.
Lg Heiko
 

AnhÀnge

  • 9A80EB6B-0D55-434A-BFBB-B81922D8B053.png
    9A80EB6B-0D55-434A-BFBB-B81922D8B053.png
    7,7 MB · Aufrufe: 18
  • 7C9D549E-2CDB-4231-A78C-D3F62B7CA311.jpeg
    7C9D549E-2CDB-4231-A78C-D3F62B7CA311.jpeg
    573 KB · Aufrufe: 15
  • 838FD70F-7D8C-433F-8CDB-6E508BEACD80.jpeg
    838FD70F-7D8C-433F-8CDB-6E508BEACD80.jpeg
    438 KB · Aufrufe: 13
  • E6DB6F7D-1F96-4D57-AD6D-A21A55AD9F50.jpeg
    E6DB6F7D-1F96-4D57-AD6D-A21A55AD9F50.jpeg
    3,2 MB · Aufrufe: 18
Ich habe mit der s7-300 meine Wohnmobile Steuerung umgesetzt.
Und nun hatte ich mir fĂŒr meine hausautomation eine Logo geholt und bin vom Webserver begeistert.
😊😊😊
Also wird es wohl nun eine s7-1200 fĂŒr das Womo werden mĂŒssen.
 

AnhÀnge

( Ich hatte vor einer Stunde einen Beitrag geschrieben, aber wegen plötzlichem Meeting noch nicht abgeschickt. Hier jetzt mein Beitrag: )

Du hast also
6ES7315-2AG10-0AB0 : CPU 315-2 DP - hat keinen Webserver
6GK7343-1EX21-0XE0 : CP343-1 - hat keinen Webserver

Was Du machen kannst:
- CPU gegen eine CPU mit PN-Schnittstelle tauschen, z.B. 315-2 PN/DP. Da kannst Du Variablentabellen und eigene Webseiten zum Webserver der CPU hinzufĂŒgen.
- CP343-1 tauschen gegen 343-1EX30, (343-1FX00 gibts nicht mehr), 343-1GX30, 343-1GX31 oder evtl. auch 343-1CX10 LEAN. Da kannst Du Variablentabellen zum Webserver des CP hinzufĂŒgen.
- Ein HMI-Panel mit PN-Schnittstelle installieren (z.B. Basic Panel) und darauf Bilder ganz nach Deinen Vorstellungen projektieren (z.B. mit WinCC flexible oder WinCC TIA). Das HMI-Panel kann bei Bedarf per VNC-Viewer ĂŒbers Netz fernbeobachtet/ferngesteuert werden.
- Anstatt realem HMI-Panel-GerÀt nur eine Simulation des HMI-Panels oder eine WinCC Advanced PC Runtime erstellen und laufen lassen. Erfordert bei Dauerbetrieb eine Runtime Lizenz. Nur gelegentlich testen mit WinCC ES oder RT funktioniert auch ohne Lizenz.
- Eine vollwertige Visu erstellen.

Nachtrag:
Du kannst auch eine LOGO oder S7-1200 als "Web-Gateway" zur vorhandenen S7-300 verwenden. Die LOGO/S7-1200 können die Web-Bilder zur VerfĂŒgung stellen und per S7-Verbindung die Datenpunkte von/an die S7-315 ĂŒber deren CP343-1 durchreichen.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Obwohl ich beruflich zu 100% Siemens-Steuerungen verwende, finde ich sie fĂŒr solche Einsatzzwecke nicht sonderlich geeignet.
Codesys 3.5 bietet da wesentlich mehr (z.B. eine vollstÀndige Web-Visualisierung).
Schaut man sich evtl. Lösungen wie ioBroker, openhab oder Ähnliches an, dann braucht man evtl. gar keine SPS.
 
( Ich hatte vor einer Stunde einen Beitrag geschrieben, aber wegen plötzlichem Meeting noch nicht abgeschickt. Hier jetzt mein Beitrag: )

Du hast also
6ES7315-2AG10-0AB0 : CPU 315-2 DP - hat keinen Webserver
6GK7343-1EX21-0XE0 : CP343-1 - hat keinen Webserver

Was Du machen kannst:
- CPU gegen eine CPU mit PN-Schnittstelle tauschen, z.B. 315-2 PN/DP. Da kannst Du Variablentabellen und eigene Webseiten zum Webserver der CPU hinzufĂŒgen.
- CP343-1 tauschen gegen 343-1EX30, (343-1FX00 gibts nicht mehr), 343-1GX30, 343-1GX31 oder evtl. auch 343-1CX10 LEAN. Da kannst Du Variablentabellen zum Webserver des CP hinzufĂŒgen.
- Ein HMI-Panel mit PN-Schnittstelle installieren (z.B. Basic Panel) und darauf Bilder ganz nach Deinen Vorstellungen projektieren (z.B. mit WinCC flexible oder WinCC TIA). Das HMI-Panel kann bei Bedarf per VNC-Viewer ĂŒbers Netz fernbeobachtet/ferngesteuert werden.
- Anstatt realem HMI-Panel-GerÀt nur eine Simulation des HMI-Panels oder eine WinCC Advanced PC Runtime erstellen und laufen lassen. Erfordert bei Dauerbetrieb eine Runtime Lizenz. Nur gelegentlich testen mit WinCC ES oder RT funktioniert auch ohne Lizenz.
- Eine vollwertige Visu erstellen.

Harald
An seiner Stelle ( da es ja fĂŒr sein Hobby ist, ein Wohnmobil ) wĂŒrde ich auf eine 1200Ă©r CPU gehen. Oder eben eine Logo. Er schrieb ja auch schon, das er mit diesen Erfahrung hat. Eine 315-2 PN/DP fĂŒr eine Wohnmobilsteuerung halte ich fĂŒr etwas ĂŒberzogen.

GrĂŒĂŸe
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe mit der s7-300 meine Wohnmobile Steuerung umgesetzt.
Und nun hatte ich mir fĂŒr meine hausautomation eine Logo geholt und bin vom Webserver begeistert.
😊😊😊
Also wird es wohl nun eine s7-1200 fĂŒr das Womo werden mĂŒssen.
Womit wĂŒrdest Du die Webseiten ansehen/anzeigen wollen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In erster Line wĂŒrde ich die Webseiten ĂŒber das handy aufrufen, wie ich es jetzt bei der Logo auch mache.

Bei der S7-315 habe ich zwei HMI Display eins im Wohnbereich und eins im FĂŒhrerhaus.



Es wĂ€re aber eben schön mal eben ĂŒber das Internet die Heizung schon einmal einzuschalten z.B.

Lg heiko
 

AnhÀnge

  • A1CE72F0-CE0A-40E9-9C6A-B42F5AD0F5AB.jpeg
    A1CE72F0-CE0A-40E9-9C6A-B42F5AD0F5AB.jpeg
    4,9 MB · Aufrufe: 22
Bei der S7-315 habe ich zwei HMI Display eins im Wohnbereich und eins im FĂŒhrerhaus.
Da könntest Du den Sm@rtServer (VNC Server) aktivieren. Und mit dem Smartphone mit einem VNC Viewer die ganzen Bilder sehen und steuern.

Es wĂ€re aber eben schön mal eben ĂŒber das Internet die Heizung schon einmal einzuschalten
Jepp, Hacker machen sowas auch gerne. Bei fremden Anlagen. ;)

Harald
 
Ok
ich glaube ich bin nun etwas schlauer aber zumindest weiß ich das ich mit der 315 nicht so einfach ins Netz komme!

Ich danke allen die mich nicht doof haben sterben lassen 😊

Werde morgen eine s7-1200 bestellen und hoffen das ich sie vor Ende des Jahres noch bekomme 😂

Lg heiko
 