TIA Micromaster Parameter r0068 auslesen per PLC

hast du die richtigen ea-adressen am baustein dran?
Screenshot bausteinaufruf und hw-config vom fu
Hier sind die angeforderten Bilder , die sie haben wollten. Hoffe das hilft weiter.
 

Anhänge

  • IMG_20240716_114415.jpg
    IMG_20240716_114415.jpg
    6,2 MB · Aufrufe: 26
  • IMG_20240716_114404.jpg
    IMG_20240716_114404.jpg
    8 MB · Aufrufe: 25
  • IMG_20240716_114357.jpg
    IMG_20240716_114357.jpg
    7 MB · Aufrufe: 24
  • IMG_20240716_114349.jpg
    IMG_20240716_114349.jpg
    6,9 MB · Aufrufe: 20
  • IMG_20240716_114338.jpg
    IMG_20240716_114338.jpg
    8,1 MB · Aufrufe: 19
  • IMG_20240716_114332.jpg
    IMG_20240716_114332.jpg
    8,3 MB · Aufrufe: 26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok mb5 taktet also.
#sollfrequenz ist eine temporäre variable die im beispiel nicht beschrieben wird.
schreib da mal ein merkerdoppelwort (Typ: Real) dran und steuer das auf z.b. 20.0
hast du im db60 daten auf den vom fc63 beschriebenen adressen?
1721126144977.png
 
ok mb5 taktet also.
#sollfrequenz ist eine temporäre variable die im beispiel nicht beschrieben wird.
schreib da mal ein merkerdoppelwort (Typ: Real) dran und steuer das auf z.b. 20.0
hast du im db60 daten auf den vom fc63 beschriebenen adressen?
Anhang anzeigen 79804
Der erste Umrichter mit ppo2 läuft , also das habe ich schonmal hinbekommen nur der mit ppo1 läuft nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wieso läuft der fu mit ppo2 obwohl der fc gar nicht bearbeitet werden dürfte (M2.0 am EN) NW6.
hast du bei beiden fu den sollwert vorgegeben?
das steuerwort ist bei ppo1 und ppo2 identisch.
mach mal eine kopie von nw10 und füge das dahinter nochmal ein. also das du 2 davon hast.
am einen bei adresse 268 bei dem anderen 256. dann screenshot von beiden
 
wieso läuft der fu mit ppo2 obwohl der fc gar nicht bearbeitet werden dürfte (M2.0 am EN) NW6.
hast du bei beiden fu den sollwert vorgegeben?
das steuerwort ist bei ppo1 und ppo2 identisch.
mach mal eine kopie von nw10 und füge das dahinter nochmal ein. also das du 2 davon hast.
am einen bei adresse 268 bei dem anderen 256. dann screenshot von beiden
Er sagt mir der mit ppo1 hätte einen Umrichter Fehler , aber der Umrichter selbst zeigt mir nichts an das er einen Fehler hat
 
dann nimm den start mal weg und sende einen reset (Quittung am FC)
ersetze "%T3" durch einen merker. setze den dann mal und dann wieder rücksetzen
 
welcher fehler? sollte im db60 stehen falls das auslesen der parameter klappt. siehe meinen post #89.
wenn nicht geh online auf den mm4 und schau dir die fehlerliste an
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du einen BOP oder AOP auf dem FU?
Fehlermeldungen werden im Parameter r0947 unter ihrer Codenummer (z. B. F0003 =
3) gespeichert. Der zugehörige Fehlerwert ist in Parameter r0949 zu finden. Besitzt
ein Fehler keinen Fehlerwert, so wird der Wert 0 eingetragen. Weiterhin können der
Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers (r0948) und die Anzahl der in Parameter r0947
gespeicherten Fehlermeldungen (P0952) ausgelesen werden.

Parameterliste: MICROMASTER 430​

https://support.industry.siemens.co...parameterliste-micromaster-430?dti=0&lc=de-DE
 
hast du einen BOP oder AOP auf dem FU?

Parameterliste: MICROMASTER 430​

https://support.industry.siemens.co...parameterliste-micromaster-430?dti=0&lc=de-DE
Ich habe es Zuhause auch mal probiert mit PPO1 funktioniert es und mit PPO2 auch , natürlich konnte ich es dann nur mit einem Motor probieren aber da hat es funktioniert ich glaube mein Fehler war die Doppelbelegung von den FC Bausteinen ich muss dir am besten kopieren und nochmal in einem separaten FC tun und einfügen
 