nur so nebenbei. hast du im fu die parameter 700 und 1000 auf 6 gesetzt?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Klaro , hatte den schon per Profibus am laufen nur halt mit move Bausteinen und nur schreiben nichts lesennur so nebenbei. hast du im fu die parameter 700 und 1000 auf 6 gesetzt?
Hier sind die angeforderten Bilder , die sie haben wollten. Hoffe das hilft weiter.hast du die richtigen ea-adressen am baustein dran?
Screenshot bausteinaufruf und hw-config vom fu
Wenn noch welche Bilder gebraucht werden einfach bescheid gebenhast du die richtigen ea-adressen am baustein dran?
Screenshot bausteinaufruf und hw-config vom fu
Ja beim Sollwert kann ich leider nichts eintragen , die beiden Bilder habe ich angehangen bei mb5 ändert sich zumindest der Wert immer auf 16#04 und 16#02 und 16#01nw4 kein sollwert.
taktet das MB5 ?
screenshot von nw10
Hoffe sind die richtigen Bildernw4 kein sollwert.
taktet das MB5 ?
screenshot von nw10
Ne tut sich leider immer noch nichtsok mb5 taktet also.
#sollfrequenz ist eine temporäre variable die im beispiel nicht beschrieben wird.
schreib da mal ein merkerdoppelwort (Typ: Real) dran und steuer das auf z.b. 20.0
Der erste Umrichter mit ppo2 läuft , also das habe ich schonmal hinbekommen nur der mit ppo1 läuft nichtok mb5 taktet also.
#sollfrequenz ist eine temporäre variable die im beispiel nicht beschrieben wird.
schreib da mal ein merkerdoppelwort (Typ: Real) dran und steuer das auf z.b. 20.0
hast du im db60 daten auf den vom fc63 beschriebenen adressen?
Anhang anzeigen 79804
Er sagt mir der mit ppo1 hätte einen Umrichter Fehler , aber der Umrichter selbst zeigt mir nichts an das er einen Fehler hatwieso läuft der fu mit ppo2 obwohl der fc gar nicht bearbeitet werden dürfte (M2.0 am EN) NW6.
hast du bei beiden fu den sollwert vorgegeben?
das steuerwort ist bei ppo1 und ppo2 identisch.
mach mal eine kopie von nw10 und füge das dahinter nochmal ein. also das du 2 davon hast.
am einen bei adresse 268 bei dem anderen 256. dann screenshot von beiden
Ne sobald der im Betrieb geht direkt Fehlerdann nimm den start mal weg und sende einen reset (Quittung am FC)
ersetze "%T3" durch einen merker. setze den dann mal und dann wieder rücksetzen
Kann ich leider erst morgen wieder gucken , bin erst morgen wieder in der Uni und kann guckenwelcher fehler? sollte im db60 stehen falls das auslesen der parameter klappt. siehe meinen post #89.
wenn nicht geh online auf den mm4 und schau dir die fehlerliste an
Fehlermeldungen werden im Parameter r0947 unter ihrer Codenummer (z. B. F0003 =
3) gespeichert. Der zugehörige Fehlerwert ist in Parameter r0949 zu finden. Besitzt
ein Fehler keinen Fehlerwert, so wird der Wert 0 eingetragen. Weiterhin können der
Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers (r0948) und die Anzahl der in Parameter r0947
gespeicherten Fehlermeldungen (P0952) ausgelesen werden.
BOP der würde mir ja den Fehler dann anzeigen wenn einer wäre und ich würde ihn entweder mit 0C7F reseten oder per FN am Panel selbst .hast du einen BOP oder AOP auf dem FU?
Parameterliste: MICROMASTER 430
https://support.industry.siemens.co...parameterliste-micromaster-430?dti=0&lc=de-DE
Ich habe es Zuhause auch mal probiert mit PPO1 funktioniert es und mit PPO2 auch , natürlich konnte ich es dann nur mit einem Motor probieren aber da hat es funktioniert ich glaube mein Fehler war die Doppelbelegung von den FC Bausteinen ich muss dir am besten kopieren und nochmal in einem separaten FC tun und einfügenhast du einen BOP oder AOP auf dem FU?
Parameterliste: MICROMASTER 430
https://support.industry.siemens.co...parameterliste-micromaster-430?dti=0&lc=de-DE