Hallo,
irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Ich habe eine Füllstandanzeige über einen Seilzugsensor 0-10V. D.h. bei Weg=0cm (0V) ist AI=0 und bei Weg=2200cm (10V) ist AI=27648. Den Wert von AI jetzt mit Norm und Scale auf cm zu bringen ist kein Problem.
Jetzt brauch ich aber den Wert invertiert, korrigiert und in Prozent (für Anzeige am Panel) d.h.
AI 23000 = 0% und AI 5000 =100%
Den Wert invertieren und in Prozent hab ich jetzt mit der Formel
Y=m*x+b
m=(Ymax-Ymin)/(Xmax-Xmin)
b=Ymax-Xmax*m
X= Wert von AI und Y=Errechneter Wert
hinbekommen. Da ist aber dann 100% = 0 und 0%=27648
Wie mach ich das aber mit der Korrektur?
Oder ist mein Lösungsansatz völlig für die Füße??
Vielen Dank
Gruß
irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr

Ich habe eine Füllstandanzeige über einen Seilzugsensor 0-10V. D.h. bei Weg=0cm (0V) ist AI=0 und bei Weg=2200cm (10V) ist AI=27648. Den Wert von AI jetzt mit Norm und Scale auf cm zu bringen ist kein Problem.
Jetzt brauch ich aber den Wert invertiert, korrigiert und in Prozent (für Anzeige am Panel) d.h.
AI 23000 = 0% und AI 5000 =100%
Den Wert invertieren und in Prozent hab ich jetzt mit der Formel
Y=m*x+b
m=(Ymax-Ymin)/(Xmax-Xmin)
b=Ymax-Xmax*m
X= Wert von AI und Y=Errechneter Wert
hinbekommen. Da ist aber dann 100% = 0 und 0%=27648
Wie mach ich das aber mit der Korrektur?
Oder ist mein Lösungsansatz völlig für die Füße??
Vielen Dank
Gruß