wir hatten über die Feiertage versucht eine Anlage von V15.1 zu V17 hochzurüsten.
CPU ist eine 1517F mit FW 2.6
Wir haben zuerst die FW auf 3.0 hochgezogen, anschließend das Projekt auf V17 hochgerüstet und eingespielt.
Soweit alles kein Problem.
Leider funktioniert die Visualisierung mit dem IPC, der die Visualisierung übernimmt jetzt nicht mehr.
Wie es aussieht bräuchten wir hier zuerst ein Windows Update auf Win 10 oder so und anschließend eben die Neuinstallation der TIA Programme inkl. einer V17 Lizenz.
Da sind wir uns nicht ganz sicher, wollen hier aber auch ungern testen....

Jetzt möchten wir das Ganze wieder rückgängig machen.
Wie ist hier das korrekte Vorgehen?
Mit dem alten V15.1 Projekt kann man sich nicht mehr mit der Steuerung verbinden. Müssen wir die CPU urlöschen und die Memory Card formatieren bevor wir das Projekt mit V15.1 wieder einspielen können?

LG Stogi
 
Leider funktioniert die Visualisierung mit dem IPC, der die Visualisierung übernimmt jetzt nicht mehr.
Ich vermute mal, das liegt daran dass jetzt TLS aktiviert ist. Bzw. irgendeine Funktion bezüglich verschlüsselte Verbindung / Zertifikate.
Schau mal in der HW-Konfig der SPS, dort müsste man das deaktivieren können.
 


Erst mal Danke - genau das wars. Ein Häkchen weg und schon läuft die Sache, wir können bei TIA V17 bleiben und musste nichts urlöschen oder formatieren!

Jetzt haben wir aber ein weiteres Problem entdeckt. Konnten es schon lösen aber der Grund wäre interessant.
Wir haben bei mehreren Anlagen 1515F mit TIA V16, 1516F mit TIA V16, 1517F (jetzt) mit TIA V17 auch die Firmware geupdated.

Hier sind wir von FW 2.9.4 auf FW 3.0.1 bzw. bei der 1517F von 2.6.x auf 3.0.1 hochgegangen. Jetzt funktionieren einzelne Kommunikationen mit IPCs nicht mehr. Die IPCs sind von einem externen Hersteller und nutzen laut ihrer Aussage alle die "AGLink library c#".
Die Kommunikation funktionierte wieder nachdem wir wieder auf FW 2.9.4 zurück sind.
Jemand ne Idee welcher Teil von FW 3.0.1 hier Probleme macht?
 
Die Kommunikation funktionierte wieder nachdem wir wieder auf FW 2.9.4 zurück sind.
Jemand ne Idee welcher Teil von FW 3.0.1 hier Probleme macht?
Von der Deltalogic Webseite:
  • Symbolimport von TIA Portal-Projekten (*.ap11 bis *.ap17)
  • Unterstützung aktueller Firmware: S7-1500 mit FW 2.9.2 und S7-1200 mit FW 4.5
  • Unterstützung SPS-PLCSIM Advanced V3.0 und V4.0
  • Online-Symbolimport von SPSen, die mit TIA Portal projektiert wurden
  • Verfügbar für Windows, Windows CE, Linux, Linux Embedded, Solaris, OS9000 und VxWorks
Quelle
 
Jemand ne Idee welcher Teil von FW 3.0.1 hier Probleme macht?
Was habt ihr denn hier eingestellt? Full access?
1672832430882.png

Wobei, wenn ihr die andere Firmware wieder einspielt und es geht, dann sollte diese Einstellung ja passen.
Ich vermute mal, der AG-Link Treiber kommt nicht mit der neuen Firmware zurecht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier sind wir von FW 2.9.4 auf FW 3.0.1 bzw. bei der 1517F von 2.6.x auf 3.0.1 hochgegangen. Jetzt funktionieren einzelne Kommunikationen mit IPCs nicht mehr. Die IPCs sind von einem externen Hersteller und nutzen laut ihrer Aussage alle die "AGLink library c#".
Die Kommunikation funktionierte wieder nachdem wir wieder auf FW 2.9.4 zurück sind.
Jemand ne Idee welcher Teil von FW 3.0.1 hier Probleme macht?
FW 3.x kannst Du unter TIA V17 eh nicht nutzen... also bleib bei 2.9.4...

Vermutlich haben die mal wieder etwas beim symbolischen Zugriff auf optimierte DBs geändert, um Fremdvisuanbietern das Leben schwer zu machen...
 