Habe eine Ethernetverbindung, online ist der Verbindungsaufbau aktiv, trotzdem sende und empfange ich nichts. Weiß jemand Rat?

Danke Rainer
 
Die Verbindung muß aufgebaut sein, bevor Daten gesendet und empfangen werden können.
Offensichtlich verstehen sich die beiden Partner noch nicht.
Passen die Parameter nicht?

Gruß
raika
 
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich mal, als ich die Sende- und Empfangsbausteine aus einem alten Projekt kopiert hatte. Immer die neusten FC für den CP verwenden!
 
Hallo,

wie schon zuvor beschrieben, zunächst muss die Verbindung fehlerfrei aufgebaut sein.
Zuerst noch einmal peinlich genau die Paramter auf Sender- und Empfangsseite vergleichen......

Erst wenn die Verbindung steht (ohne Fehlermeldung) macht es Sinn,
sich um korrektes Senden zu kümmern.

Ansonsten bitte genauer beschreiben welche Gräte beteiligt sind.....

Gruß D. Börgmann
 