Eventuell sachkundig
Level-2
- Beiträge
- 130
- Reaktionspunkte
- 39
Mir ist es ein Rätsel, wo die 180 Grad Wende sein soll, aber wenigstens sind es nicht die 360 Grad unserer Annalena.@Eventuell sachkundig
Da hast du jetzt eine schöne 180° Grad Wende vollzogen
@winnman
Wenn man deiner Argumentation folgt, dürfen aktive Leiter metallische, geerdete Teile im Schaltschrank berühren.
Also eben z.B. Hut- oder Befestigungsschienen oder Metallnieten im Kabelkanal. Klar müssen mecanische Beschädigungen ausgeschlossen sein.
Man darf meiner Argumentation folgen (aber nur, wenn man mitdenkt) und leitende Teile im Schrank (basisisoliert) berühren. Das Problem ist, dass diese leitenden Teile über die gesamte Gebrauchsdauer schutzgeerdet sein müssen.
Das für Nieten oder andere, metallene Montagearten zu belegen, dürfte schwierig sein und ist der Grund, warum von Leitungen direkt berührbare Metall-Montageelemente vorsichtshalber oft als verboten erklärt sind.