- Beiträge
- 9.191
- Reaktionspunkte
- 2.948
-> Hier kostenlos registrieren
Wobei bei PCS7 eigentlich der Weg ist, im CFC-Plan am entsprechenden Signal die Eigenschaft zur Archivierung zu setzen, dann AS-OS übersetzen und dann ggf. Anpassungen zum Archivierungszyklus in der Prozessobjektsicht vorzunehmen. Ich habe zumindest noch bei keinem PCS7 Projekt im WinCC Taglogging Variablen angelegt oder Änderungen direkt vorgenommen, denn alles was da gemacht wird geht an PCS7 vorbei.Nee, im TagLogging vom PCS7 (WinCC) legst Du die Variablen an, welche archiviert werden sollen. Die werden dann zyklisch z.B. alle 10s archiviert solange die PCS7 (WinCC) Runtime läuft. Im OnlineTrendControl kannst Du Dir die Kurven anschauen und die Daten exportieren...