Profinet-Teilnehmer an Profibus-CPU anbinden

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.348
Reaktionspunkte
1.938
Hallo Kollegen.

Ich habe eine alte Anlage mit einem Profibus. Dort sollen jetzt 2 Profinetteilnehmer eingebunden werden.

Es gibt zwar PN/DP-Koppler aber wenn ich das richtig verstehe verbinden die 2 CPUs.

Kennt jemand eine Möglichkeit ?
 
Ich habe eine alte Anlage mit einem Profibus. Dort sollen jetzt 2 Profinetteilnehmer eingebunden werden.
Spontan würde ich einen CP einsetzen. Was für eine SPS ist das? Was für Profinet-Teilnehmer sind das? CPUs oder PN-Devices?

Es gibt zwar PN/DP-Koppler aber wenn ich das richtig verstehe verbinden die 2 CPUs.
Solche Koppler benötigen in der Regel auf beiden Seiten Master bzw. Controller. Wenn die Profinet-Teilnehmer PN-Devices (Slaves) sind, dann würde auf der Profinet-Seite noch ein PN-Controller (Master) benötigt. Man könnte eine S7-1x00 als Gateway verwenden. Ich meine, DP/PN-Gateways gibt es auch schon fertige Geräte, kosten aber ähnlich wie ein CP (habe ich keine Erfahrung damit).

PS: zu langsam getippselt...
 
Erstmal vielen Dank für die Antworten.

Gegen einen CP spricht, das die Profinetgeräte in einen mitfahrenden Schaltschrank eingebaut werden sollen und der wiederum mit einer Datenlichtschranke mit PROFIBUS versorgt wird. Die Idee war jetzt einfach einen "Umsetzer" zu beschaffen.

Das Gerät von Hilscher macht es genau anders rum.

Jetzt muss man sehen ob evtl. ein CP und WLAN. Aber da halte ich grundsätzlich nicht so viel von.

Die Idee mit einer kleinen CPU und dann einen Koppler ist vielleicht gar so schlecht.
 
... bei dem Hilscher-Gerät steht aber in der Beschreibung "und umgekehrt" ... vielleicht rufst du da mal an - es sieht auf jeden Fall interessant aus ...
 
Die geheime S7 CPU ist vermutlich eine S7-300 ohne PN. 315-2DP, 314C-2DP o.Ä.
Waage ich vorzuschlagen, es ist zeit die alte S7-300 mit eine neue S7-1500 auszutauschen ?
Auf die S7-1500 kann man eine Profibus CM an eine S7-1500 für die bestehende Profibus slaves einbauen.
 
Die geheime S7 CPU ist vermutlich eine S7-300 ohne PN. 315-2DP, 314C-2DP o.Ä.
Waage ich vorzuschlagen, es ist zeit die alte S7-300 mit eine neue S7-1500 auszutauschen ?
Auf die S7-1500 kann man eine Profibus CM an eine S7-1500 für die bestehende Profibus slaves einbauen.
Das Problem ist gar nicht mal die CPU ( alte S7-400 irgendwas, neue S71516-3 irgendwas sondern die Verbindung zu dem Verfahrwagen.
 
Ah, ich verstehe jetzt dass die Daten über das bestehende Profibus System mit Lichtschranke gehen muss.
Ja dann sucht man einen Umsetzer von Profibus slave nach PN IO Controller.
Habe gesucht bei HMS. Sie haben nur PN IO Device nach DP Master.
 
Erstmal vielen Dank für die Antworten.

Gegen einen CP spricht, das die Profinetgeräte in einen mitfahrenden Schaltschrank eingebaut werden sollen und der wiederum mit einer Datenlichtschranke mit PROFIBUS versorgt wird. Die Idee war jetzt einfach einen "Umsetzer" zu beschaffen.

Das Gerät von Hilscher macht es genau anders rum.

Jetzt muss man sehen ob evtl. ein CP und WLAN. Aber da halte ich grundsätzlich nicht so viel von.

Die Idee mit einer kleinen CPU und dann einen Koppler ist vielleicht gar so schlecht.
Das Hilscher-Gerät kann auch mit Masterlizenzen egal für welche Seite versehen werden. Standartmäßig ist aber Slave aktiviert.
 
Ich hab den auch für einen Wagen verwendet, auf dem Umrichter mit Profinet aufgebaut sind.
Der Wagen ist über eine Leutze Datenlichtschranke mit einem Profibusmaster verbunden.
Also PN Master auf der Umrichterseite und Slave auf der Profibusseite.
 
Wenn du in der Siemenswelt zuhause bist, würde ich es, wie von JesperMP vorgeschlagen, mit einer CPU 1211C und einem Profibus-Slavemodul CM1242-5 realisieren.
 
Wenn du in der Siemenswelt zuhause bist, würde ich es, wie von JesperMP vorgeschlagen, mit einer CPU 1211C und einem Profibus-Slavemodul CM1242-5 realisieren.
Hatte ich zuerst auch so überlegt, das ist eine relativ günstige Lösung.
Aber ich sollte das auch "wie Lipperlandstern " schreibt in eine alte Anlage einbinden. Bei mir in eine S7400-2DP und Step7 Classic
Man hätte dann auf dem Wagen eine mitfahrende TIA Steuerung, die nicht so ohne weiters zu erreichen wäre.
Das wollte der Kunde nicht.
 
Man hätte dann auf dem Wagen eine mitfahrende TIA Steuerung, die nicht so ohne weiters zu erreichen wäre.
Wofür/wie oft muss man eine mit einem simplen Programm fertig programmierte und ausgetestete Gateway-CPU "ohne weiteres" erreichen?
Kann man mit der neuen S7-1200 G2 ein solches Gateway aufbauen? die kann gar kein Profibus
Mit einer CPU 1511-1 und CP 1542-5 oder CM 1542-5 ginge das (allerdings teurer) - diese CP/CM unterstützen S7Routing.
Kann man fertige Gateways (wie die genannten Geräte von ADFweb und Hilscher) über den Profibus-Anschluss konfigurieren?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wofür/wie oft muss man eine mit einem simplen Programm fertig programmierte und ausgetestete Gateway-CPU "ohne weiteres" erreichen?
Kann man mit der neuen S7-1200 G2 ein solches Gateway aufbauen? die kann gar kein Profibus
Mit einer CPU 1511-1 und CP 1542-5 oder CM 1542-5 ginge das (allerdings teurer) - diese CP/CM unterstützen S7Routing.
Kann man fertige Gateways (wie die genannten Geräte von ADFweb und Hilscher) über den Profibus-Anschluss konfigurieren?
man sollte dem Kunden nicht zu viele Fragen stellen sonst fordert er eine ganz andere Lösung ;) ... Das die CPU im Grunde die gleiche arbeit macht wie die fertigen Gateways nur einfacher zu warten sind muss er nicht wissen 🤣

Die 1200-G2 hat KEIN Profinet ? Ich achte das wäre die neue Supersteuerung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Man hätte dann auf dem Wagen eine mitfahrende TIA Steuerung, die nicht so ohne weiters zu erreichen wäre.
Das wäre doch dasselbe mit den Hilscher Gateway. Eine mitfahrende intelligenten Gerät der nicht so einfach zu erreichen wäre.

Aber ich sollte das auch "wie Lipperlandstern " schreibt in eine alte Anlage einbinden. Bei mir in eine S7400-2DP und Step7 Classic
Egal ob Hilscher Gateway oder S7-1200 mit CM, in das bestehende S7-Klassik Projekt muss man den betreffende GSD importieren.
Ich hatte for-letzte woche eine Projekt mit ein S7-1500 mit CM DP und S7-400, mit die S7-1500 als Slave. Es ging problemlos (nachdem ich die konsistenz für die Transferbereiche korrekt gesetzt habe).

Kann man mit der neuen S7-1200 G2 ein solches Gateway aufbauen? die kann gar kein Profibus
Alternativ zu S7-1200 wäre dann eine S7-1510SP mit CM DP. Das wird aber ~1000 €.
Ich vermute aber dass S7-1200 (ohne G2) nicht bald abgekündigt wird.
 