Danke, mein Fehler war, dass ich nach dem Laden der Hardware schon versucht hatte in RUN zu schalten. Lädt man die Hardware ohne dies und anschließend die Software lässt sich das Safety-Programm auch laden.Bei großen grundlegenden Änderungen oder Neu Aufsetzen erst Hardware komplett übersetzen und laden, danach Sowtware komplett übersetzen und laden und anschließend erst die PLC in Run starten.
Leider habt ihr wohl recht, Profinet scheint sich tatsächlich nicht simulieren zu lassen. Ich sehe die Sirius, kann auch Daten auslesen und auch die LED blinken lassen, aber wenn ich versuche die PROFIsafe Adresse zuzuweisen kommt die Meldung bei Identifikation, dass keine Verbindung zum F-Modul aufgebaut werden kann.