TIA HMI und PLC tauschen Variablen nicht aus

kenne mich nicht genügend aus um zu wissen was TP heisst
Touchpanel

Mal ein Systemmeldefenster projektiert?
Welche Systemmeldungen kommen?
Was für ein Kabel benutzt du? Endwiderstände eingelegt?
Welche Adresse/Baudrate hat das Panel und welche die CPU?
Ist die CPU in RUN? Hast du dein Programm in die CPU geladen?
Auf welche Adressen in der CPU greifst du zu? Existieren die auf der CPU?
Zeig mal einen Screenshot der eingerichteten Verbindung in TIA Portal
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler gibt es keine aus, es kommt einfach nicht an.
187.5 kbit/s für beide Geräte
ja CPU in Run & Programme sind geladen
HMI adresse: 1
CPU adresse : 2

eigentlich habe ich durchaus erfahrung mti HMI ect.
aber nur nicht auf einer 300 steuerung, und diesem HMI
ich hatte zuvor auf 1500 steuerungen gearbeitet
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-04-19 115937.png
    Screenshot 2024-04-19 115937.png
    136,6 KB · Aufrufe: 17
also ich habe jetzt endeckt das ich den fehler 190011 beckomme wertübernahme nicht möglich.
aber die verbindung sollte stehen
 
Ich auch.. den Feierabend
ich noch nicht
leider ist mein problem auch noch nicht gelöst...
ich denke dass ich was kleines übersehen habe aber ja...
jedenfalls habe ich gerade die konfiguration geändert vom HMI, nun nutzt es auch die MPI Schnittstelle, was aber keinen Einfluss hatte.
ich beckomme immer noch den fehler
 
Zurück
Oben