Geduld Geduld!
Wir haben schließlich zuerst bei uns im Haus ein paar tests machen müssen. Ganz 100%ig zufrieden bin ich derzeit noch nicht damit, aber zumindest gibts schon mal was.
Also, wei einige Kollegen schon richtig erkannt haben, handelt es sich um den VNC-Server von
www.efon.cn
Beim MP277 kommt die ARM-Variante zum Einsatz - also: Paket heruntergeladen, mit WinRAR entpackt und mittels USB-Stick aufs Panel kopiert (hab einfach die beiden .exe Dateien auf \flash\vnc kopiert). Anschließend mit 'vncconfig' ein Passwort vergeben, speichern und ggf. Panel neu starten (teilweise wurde das Passwort nicht gespeichert - besonders wenn das Panel zuvor schon längre Zeit lief - erkennt man beim verbinden an der fehlermeldung "no password set" oder so ähnlich).
Anschließend kann man sich vom PC aus mit einem VNC-Viewer (bei mir wars RealVNC) problemlos verbinden.
Wird die Authentifizierung mittels vncconfig abgeschaltet, so kann man sich auch ohne Passwort ans Panel verbinden (was ich ausdrücklich NICHT empfehle) - nach dem Neustart des Panels ist diese Einstellung allerdings wieder weg (Authentifizierung aktiv - kein Passwort vergeben).
So Dinge wie Windows-Taste übermitteln usw. funktionieren wunderbar. Allerdings haben wir bis jetzt noch keine vernünftige Möglichkeit gefunden, den VNC-Server per Autostart ohne Zutun der WinCCflexible-RT zu starten. Alle Einträge, die man ins Autostart-Verzeichnis gibt, sind nach dem Panel-Neustart wieder weg - mittels Shell-Aufruf aus der RT heraus sollte es aber in jedem Fall funktionieren (was wir bisher noch nicht probiert haben).
Zum Schluss noch der Sicherheitshinweis:
Jedem, der eine solche Lösung installiert, muss bewusst sein, dass ein Remote-Benutzer jedes Steuerelement, jede virtuelle Taste und jedes Einstellfeld bedienen kann. Dass dies speziell, wenn Einrichtfunktionen am Panel sind, ein Risikio für Mensch und Maschine darstellt, steht wohl außer Frage!
Daher: VNC-Server sollte so konfiguriert sein, dass ein Bediener vor Ort die eingehend Verbindung bestätigen muss
Außerdem: Niemals ohne Passwortabfrage!!
mfg Maxl
PS: speziellen Dank an den IT-Verantwortlichen des Kunden, der uns den Tip mit efon.cn gegeben hat.
PPS: kennt sich jemand mit CE und der Registrierung besser aus? Es müsste doch möglich sein, dass man den VNC-Server auch dann startet, wenn noch keine WinCCflexible Runtime am Laufen ist.